• 剪力墙结构里的梁表示KL 是用框架梁画还是暗梁呢??

    剪力墙结构里的梁表示KL 是用框架梁画还是暗梁呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    1、当梁的代号为KL时用框架梁定义,绘制到暗柱的中心线,此时,框架梁以暗柱为支座,会判断直弯锚!

    2、当梁的代号为AL时,用暗梁定义、绘制!

    暗梁

    剪力墙


    2014-09-22 15:34:42 

  • 剪力墙结构里的梁表示KL 是用框架梁画还是暗梁呢??【用框架梁画,暗梁是布置在剪力墙里】

    2014-09-17 15:27:11 

  • 按设计要求的进行定义。

    2014-09-16 21:57:57 

  • 宽度大于剪力墙的一般用KL计算,别的就是暗梁吧。

    2014-09-17 08:21:00 

  • 按照框架梁定义。剪力墙和柱是可以作为框架梁的支座的。除非这道梁顺墙(与墙平行)且宽度与梁宽相等又附在墙上可为暗梁。如果梁下有洞口应该是连梁;