• 砌体拉结筋问题

    砌体加筋伸入墙内不小于墙长五分之一,且不小于800mm。问题1我图中有700mm的墙应该取多长砌体拉结筋??问题二下图中L型暗柱,就是说他背面有砌体墙,设置拉结筋吗?问题三图纸说明未标注室内L型砌体墙没有构造柱需要设置拉结筋吗?请一一回答。谢谢你

    砌体加筋

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2014-09-17 14:43:42 

  • 答:一、700+入柱锚固。(按设计抗震等级而定长度)。二、要设置的。取1/5的墙长。三、构造柱的设置另详设计图。有了构造柱时,与砌体墙相交处,也设置墙体加筋。