原野 2014-09-16 16:37:54 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 766查看 2回答
砌体拉结筋问题
砌体加筋伸入墙内不小于墙长五分之一,且不小于800mm。问题1我图中有700mm的墙应该取多长砌体拉结筋??问题二下图中L型暗柱,就是说他背面有砌体墙,设置拉结筋吗?问题三图纸说明未标注室内L型砌体墙没有构造柱需要设置拉结筋吗?请一一回答。谢谢你
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-09-17 14:43:42
-
答:一、700+入柱锚固。(按设计抗震等级而定长度)。二、要设置的。取1/5的墙长。三、构造柱的设置另详设计图。有了构造柱时,与砌体墙相交处,也设置墙体加筋。
2014-09-16 20:49:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看