• 关于板负筋问题

    1、如第一张截图所示:如果板钢筋为双层双向,然后图纸中有附加钢筋c8-200,那么这时的附加钢筋用板负筋布置,那么这时的板负筋需要布置板分布筋吗? 2、我还想问:双层双向的板钢筋如果没有附加钢筋,那么我可不可以理解成:所有设计板钢筋为双层双向钢筋不需要布置板负筋(我知道设计院有负筋的地方会画出来)? 3、如第二张截图所示:如果一块板四周都有板负筋、跨板受力筋布置,板钢筋为单层单向钢筋布置,那么这时需要布置板分布钢筋吗?

    受力筋布置

    附加钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、如第一张截图所示:如果板钢筋为双层双向,然后图纸中有附加钢筋c8-200,那么这时的附加钢筋用板负筋布置,那么这时的板负筋不需要布置板分布筋了,因为板顶有了双向的受力筋了。

    2、我还想问:双层双向的板钢筋如果没有附加钢筋,那么我可不可以理解成:所有设计板钢筋为双层双向钢筋不需要布置板负筋(我知道设计院有负筋的地方会画出来)?你的理解是正确的。

    3、如第二张截图所示:如果一块板四周都有板负筋、跨板受力筋布置,板钢筋为单层单向钢筋布置,那么这时需要布置板分布钢筋吗?板面部没有受力筋的地方用分布筋布置。你在计算设置里定义一下,软件会自动考虑是否计算的。