• 电缆入户保护管计量问题

    图纸描述,电缆入户管直埋,YJV22-4*95-SC100FC.WC.,从图纸上量从户外到AL配电箱1.5+0.37+3(水平)+1.5(垂直)=6.37 问:(1)SC100的保护管是6.37吗?YJV22铠装电缆是否要全部穿保护管?如果不用全部穿,,那保护管长度为多少?另外这个保护管应套电缆保护管敷设?还是应套钢管砖砼暗配,还是套市政定额? (2)电缆保护管挖土方量是否需要计量?有人说土建已经预留好不用计量,.我总是觉得应该计量,若要计量,是不是要套用1电缆挖填,2 铺砂盖砖, (3)同理,给排水汲采暖工程入户管沟是否要计量,?若计量,是不是应套土建定额,?大家看看我套的对吗?

    管沟

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸描述,电缆入户管直埋,YJV22-4*95-SC100FC.WC.,从图纸上量从户外到AL配电1.5+0.37+3(水平)+1.5(垂直)=6.37 问:(1)SC100的保护管是6.37吗?YJV22铠装电缆是否要全部穿保护管?如果不用全部穿,,那保护管长度为多少?另外这个保护管应套电缆保护管敷设?还是应套钢管砖砼暗配,还是套市政定额?如果这个计算式没加预留,那么管的长度也是6.37;铠装一般也要穿管,虽然可以直埋,但考虑维修等因素,穿管较好;这个不算保护管,应套钢管砖砼暗配子目。不能套市政。 (2)电缆保护管挖土方量是否需要计量?有人说土建已经预留好不用计量,.我总是觉得应该计量,若要计量,是不是要套用1电缆挖填,2 铺砂盖砖, 土方如果是你方挖的就要计算,虽然有部分是预留的,但也要看谁挖的。套项要套挖填、铺砂盖砖、回填等子目。 (3)同理,给排水汲采暖工程入户管沟是否要计量,?若计量,是不是应套土建定额,?大家看看我套的对吗?同上,保护管套项只针对过马路等需要另外穿保护管的情况。

    2013-05-02 13:19:38 

  • 铠装电缆可以不用穿钢管

    2013-05-02 12:45:06 