    我做的工程是两层地下室,负一层标高是-4.9米,负二层标高是-8.9米,基础承台面标高是-11.25米,地下室负二层地板厚度10公分厚,我在设置楼层时负一层是4.9米,负二层是4米,基础层是0.1米,在我把柱识别完做汇总计算,在钢筋三维中发现柱钢筋没有到-8.9米处,是在出承台一个搭接长度,这是怎么回事?请老师指导,详细一些。

    问题补充:怎么复制,请老师指导。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的基础层高度设置不对,承台面是 - 11.25,负二层是 - 8.9 米,基础层高应该是 11.25- 8.9=2.35 + 承台高度

    2013-05-02 07:41:28 

  • 你把柱也画到基础层。把负二层的钢筋复制到基础层。 在负二层选中柱---楼层---选定构件复制到其它层---在弹出的列表里,选择基础层。

    2013-05-01 20:08:19 

  • 如果基础高度与板面是同一高度,就不要复制了,不是同一高度就必须复制了,不然的话,就会出现上面你说的那咱情况了