bu520 2014-09-19 11:19:59 | 重庆市 其他专业 | 24240查看 2回答
框架填充墙拉结筋Φ6.5@500,采用植筋,植筋深度多少?
框架填充墙拉结筋Φ6.5@600,采用植筋,植筋深度多少?框架柱和构造柱植筋深度一样不,我们设计上面没有说明,按规范应该是多少?植筋深度就是拉结筋锚固长度不?我看了下GB 50003-2011 砌体结构设计规范,这是新规范,要怎么取值呢?锚固长度怎么计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别对应构件所属类型(上图已给出数值;0.3*L;10*D;100MM……)
2014-09-19 13:41:42
-
植筋属于受拉钢筋,应该按受拉钢筋的锚固长度计算。
2014-09-19 13:47:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看