• 消防工程高层增加费的问题

    请教一下,建筑物是超过6层或20米的就要算高层增加费吗?是不是每个系统(火灾报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统)里的每个设备都需要计算高层增加费呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)是每个系统(火灾报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统)里的每个设备的安装都需要计算高层增加费,是以人工费为基数按不同建筑物高度系数计取费用。只不过计取的安装工程预算定额分册不同,火灾报警系统、喷淋系统按消防工程系数计取;消火栓系统按给排水工程系数计取;应急照明及疏散指示系统按电气安装工程系数计取。