297936570@qq.com 2014-09-21 15:56:06 | 江苏省 云翻样 | 616查看 1回答
基础梁侧面钢筋排布问题
下图是GFY基础梁侧面钢筋排布情况!侧面钢筋在非跨中1/3处进行了排布?定尺长度9m,请问如何解决呢??是换12m的还是先在支座内锚固再进行搭接?初学钢筋翻样,各位大师有没有好的资料推荐的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
侧面钢筋在非跨中1/3处进行了排布,定尺长度9m,实际是12m的,需要一个接头;搭接位置不限。
2014-09-22 09:26:29
-
框剪结构住宅楼,为筏板基础,基础反梁尺寸为700*800。集中标注没有明确侧面构造钢筋的规格。应如何设置?问题补充:结构说明中也没有相关规格说明
-
基础梁JZL1(2)K中,B:4B28;T:5B28/5B28,首跨在水平轴线上,尾跨在水平轴线相连的斜轴上,该梁绘制完成并汇总计算后,在钢筋排布图中,为什么没有能看到上面配筋的二排筋?
-
基础梁JZL1(2)K中,B:4B28;T:5B28/5B28,首跨在水平轴线上,尾跨在水平轴线相连的斜轴上,该梁绘制完成并汇总计算后,在钢筋排布图中,为什么没有能看到上面配筋的二排筋?
-
基础梁JZL1(2)K中,B:4B28;T:5B28/5B28,首跨在水平轴线上,尾跨在水平轴线相连的斜轴上,该梁绘制完成并汇总计算后,在钢筋排布图中,为什么没有能看到上面配筋的二排筋?