• 汇总出现问题,是不是马凳筋的设置有问题?

    我在筏板基础中马凳筋是这样设置的,不知对不,请各位帮忙看一下,顺便看一下汇总后的问题如何解决,谢谢! 本筏板基础概况:分两块:A段:F300(300板厚)非人防部分:配筋,双层双向 B12@200; B段:F300人防部分(300板厚): 配筋,双层双向 C16@200; 所以A段马凳筋我是这样设置的: 将马凳筋钢筋型号B12降低一级为B10 马凳筋信息输入:B10@1000*1000 L1=板筋间距+0.05=0.2+0.05=0.25 L2=板厚-2*筏板保护层-[面筋直径*2根(横纵各一根)+底筋直径*2根(横纵各一根) ] =0.3-2*0.015-*(0.012*2+0.012*2)=0.222 L3=板筋间距+0.05=0.2+0.05=0.25 所以B段马凳筋我是这样设置的: 马凳筋钢筋型号低主筋一级为C14 马凳筋信息输入:C14@1000*1000 L1=板筋间距+0.05=0.2+0.05=0.25 L2=板厚-2*筏板保护层-[面筋直径*2根(横纵各一根)+底筋直径*2根(横纵各一根)] =0.3-2*0.015-*(0.016*2+0.016*2)=0.206 L3=板筋间距+0.05=0.2+0.05=0.25 汇总分析弹出对话框为 原因何在? 如果描述不清楚,请查看邮箱软件,钢筋算量软件存放在aword1688@sina.Com中,密码123456789

    双层双向

    问题补充:弹出对话框的构件错误是啥原因,如何处理?另,马凳筋钢筋型号是不是低主筋一级啊?回答问题最好能针对问题并详细,谢谢 无语,补充内容咋都不回复呢? 难道只针对一个问题么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、你的马凳筋尺寸输入错误,应当以mm为单位输入。

    2、提示中的错误是基础梁的,检查基础梁。

    2014-09-22 19:23:36 

点我,有新答案通知你哦