    我现在施工的一个市政工作,有一个2.6米宽的钢筋混凝土综合管沟,基槽开挖深度大于4米,基槽全为石方,如按市政定额规定工作面每侧增加0.4m,不能满足施工要求,现场实际开挖工作面每侧大约为1.5m,建设单位不予认可,怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    跟建设单位说出按市政定额规定工作面每侧增加0.4m,不能满足施工要求的充分理由,及现场实际开挖工作面每侧大约为1.5m的依据及理由,若说不出充分理由及提供不出依据,也只能按定额计量规定计算了。

    2014-09-23 21:05:56 

  • 已采纳
    建设单位认可签证才能计算。要不然你们施工时按定额规定的宽度开挖好了。

    2014-09-23 09:49:59 

  • 已采纳

    支持楼上老师观点。

    2014-09-23 09:53:31 