• 安装软件中识别立管

    图纸已经导入,构件已经建立但是就是不能识别,点击选择识别立管时显示‘立管的标高不能相同’,这是怎么回事啊?那位能帮忙解决一下,万分感谢!!!

    问题补充:但我就见了一个立管构件啊,而且全是标准层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 那是你的立管名称有相同的,可是标高你输的不一样,取消一个就可以了。

    2013-04-28 11:46:48 

  • 立管有起始标高和终点标高,你输入时要输入比如0.00,+10.00.你肯定是少输了一个值。

    2013-04-30 07:54:46 

  • 看看你的标高是否错了啊,起点标高跟终点标高

    2013-04-29 17:16:26 