漫天花雨 2014-09-23 16:13:06 | 河北省 安装 | 1270查看 9回答
弱电配管配线
请问这是两根管各穿一条线啊,还是有两条管,每根管里穿两条线呢
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这应该是2根管各穿1根线
2014-09-23 16:15:59
-
综上所述,大家的意见一致的。您可以采纳了。一条是信号控制线,另一条是视频线,各穿一根SC20的焊接钢管埋地敷设。两根线分别各穿一根管就是为了是防止视频受电磁干扰。
2014-09-25 00:04:04
-
一条信号线与一条视频线,各穿一根SC20的电管。
2014-09-23 17:35:30
-
你好:计算两根管,一根管内穿RVV,一根管内穿SYV。
2014-09-23 16:22:27
-
两根管各穿一条线应该是防止电磁干扰
2014-09-23 16:51:00
-
这是一根线,后面是2根线管可能作一用一备设计的。
2014-09-23 16:17:56
-
RVV-8*0.75为电 ..话线,音频线
SYV-75-5为视频线数据线,
两个东东是不一样的,故各自单独穿一根钢管做屏屏蔽,要不然你在看电视的同时会窃听到隔壁两口子打手机对话的声音。。。。。。。。。。
2014-09-23 17:38:35
-
这是两根管各穿一条线,穿一条电视同轴电缆SYV-75-5的。
2014-09-23 16:19:03
-
支持楼上解释
2014-09-23 17:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看