潇灿子 2014-09-23 16:26:13 | 广东省 安装 | 2882查看 1回答
什么时候套定额电缆头套10KV以下的? 什么时候套定额电缆头套1KV以下的?
什么时候套定额电缆头套10KV以下的? 什么时候套定额电缆头套1KV以下的?是否是根据截面大小来划分干包式?热缩式?浇注式?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳什么时候套定额电缆头套10KV以下的? 什么时候套定额电缆头套1KV以下的?是否是根据截面大小来划分干包式?热缩式?浇注式?高压电缆套10KV以下的,低压电缆套1KV以下的电缆头子目;低压电缆一般都采用干包式,设计有注明热缩式或浇注式时采用。高压电缆需要按热缩式或浇注式计算。
2014-09-23 19:42:05
-
一条30米电缆YJV-4*35+1*16,在套定额的时候算几个电缆头啊?电缆头的规格要怎么写啊?
一条30米电缆YJV-4*35+1*16,在套定额的时候算几个电缆头啊?电缆头的规格要怎么写啊?补充问题:一根电缆YJV4*35+1*16,不是算两端各算4个35截面的电缆头和1个16截面的电缆头吗?
-
电缆WDZ-YJY-4x25+1x16,电缆头室外的套什么定额?
电缆WDZ-YJY-4x25+1x16,电缆头室外的套什么定额??360m一条WDZ-YJY-4x25+1x16,电缆头计算几个?2022-07-01 20:35:00 补充应该是那个?谢谢解答
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看