mojo 2014-09-24 11:10:27 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 14528查看 4回答
怎么在广联达内定义人防墙
如图所示, 人防墙的大样图如下, 我应该怎样在广联达里面定义人防墙? 单构件就不用说了, 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示, 人防墙的大样图如下, 我应该怎样在广联达里面定义人防墙? 单构件就不用说了, 谢谢
答:。。。用下图方法,可以试一试的。顶部的可在压墙筋中输入,也可以别加暗梁布置的。
2014-09-24 16:41:10
-
该大样虽然叫人防墙,但它不是软件中的“人防门框墙”,该大样图实质就是挡土墙,只不过是用于人防工程罢了。该大样图按剪力墙定义布置,上部按暗梁定义布置。
2014-09-24 13:54:18
-
这是一般的挡土墙,里面有两个设置在里,加括号的是另一种设置或者是另一种挡土墙。
2014-09-24 14:05:41
-
钢筋软件不能将普通砼墙与人防墙划分的,而导出到图形算量后才可以将原墙体的属性改为人防墙.
2014-09-24 15:17:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看