• 低压开关柜的规格只给了柜宽,如何确定其基础槽钢的工程量?

    低压开关柜只给了柜宽:800 做基础槽钢的话需要知道柜底的周长才行。这种只给柜宽的请款该怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    低压柜GCS、GCK或其他型号的通用尺寸一般是长800*宽800*高2200,柜底的基础槽钢是按长边计算,不是单台柜的周长为槽钢的长度工程量。你可看看变配电房的平面布置图。

    2014-09-24 19:59:11 

  • 落地安装的配电柜、开关柜基础槽钢长度工程量是按长边*2计算的,不是周长。

    2014-09-25 14:39:29 

  • 低压开关柜的规格只给了柜宽,做基础槽钢的话需要知道柜底的周长才行。咨询设计单位或者 开关柜的生产厂家,确定其长度,这样就可以确定基础槽钢的工程量了。