    接地装置 1、接地母线镀锌40*4扁钢 2、防腐漆 3、本体安装 4、利用底板钢筋做接地极 5、挖、填土方 6、室外测试点制作、安装 接地装置 1、接地电阻试验 2、本体安装 想问一下怎么套,还有什么是本体安装,40*4的扁钢该需要防腐吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     我不知道你要套的是哪的定额,我是吉林人,我只能按吉林省的安装定额来解释。

    我按您的要求简单套了下定额,如下图:

    填土方


     

    其中注意的是:

    1、在接地母线项,套定额时,不要忘记要将镀锌扁钢的主材费计入。在计算接地母线的工程量时,除了按图纸长度计算,还要加上3.9%的弯曲驰度的附加长度。另外在定额中计入主材时,还要考虑钢材的损耗率也就是定额主材中的含量。

    2、在吉林定额中,防腐漆已经含在定额直接费中,所以不用再套。

    3、本体安装,这块我没太明白您问的是什么意思,我的理解本体一般都指主要的设备,这块是不是指设备的接地啊?

    4、利用底板钢筋做接地极这块,吉林定额中没有专项的子目可套,所以我只能选择利用结构圈梁内的钢筋做避雷网和柱主钢筋与圈梁焊接这两项来代替,这个比较相近。

    5、接地系统的挖填土方,在吉林省定额中已包含在接地项目定额子目的工作内容中,不需要另外套取。此外,如果是建筑的基础大开挖工程,土建负责土方的挖填,接地的安装更不需要考虑土方的问题了。

    6、室外测试点制作安装,见我套的定额,断接卡子安装和测试板安装,一般户外的测试板或断接卡子都会安装在一个箱体内,这个小箱体就可以套户外端子箱子目。

    7、如果是集中接地装置,接地电阻小于六根的,可以套我图中的接地装置调试,以组为单位。但如你描述的,应该是属于一个建筑群或者单个建筑的接地网,所以我认为应该套用接地网调试子目,按系统为单位计算。

    8、既然是镀锌扁钢,当然不需要考虑防腐了。第2条所提到的防腐,是指镀锌型材在进行焊接连接时的焊口的防腐,但也已经含在接地定额的工作内容中。所以不用再另外考虑防腐的费用。

    2014-09-24 22:34:00 

  • 1、接地母线镀锌40*4扁钢 2、防腐漆 3、本体安装、5、挖、填土方

    答:以上几点你套接地母线定额就可以了,修改主材(镀锌40*4扁钢)。定额已经综合考虑了防腐、挖填土方本体安装应该指的是镀锌40*4扁钢安装。

    4、利用底板钢筋做接地极

    答:这个不用套,如果利用底板钢筋做接地极发生钢筋跨接是才套接地跨接子目(一般平面图会有表示)

    6、室外测试点制作、安装 接地装置

    答:这个套断接卡子制作、安装。

    7、接地电阻试验 

    答:这个套电气调试章节中的接地网调试。

    2014-09-25 09:45:39 