• 特殊保护装置调试 小电流接地保护

    河北08定额“特殊保护装置调试 小电流接地保护”子目适用于什么情况呢? 10KV配电室工程,设计说明“高压零序电流保护,通过接小电流选线装置来实现”,并设计了小电流选线装置一台(见系统简图)。10台高压开关柜与小电流选线装置接线(见原理图)。请问,这个工程的小电流选线装置适用于河北08定额2-871“特殊保护装置调试 小电流接地保护”子目吗?如适用,工程量是按接线回路10台计入?还是按小电流选线装置一台计入?如不适用,此项需要套定额吗?套哪个适合呢?请老师指点,谢谢!

    子目

    开关柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    小电流接地是非常专业的概念,通常是指当电力系统一相接地时,接地电流较小,系统可以在一相接地的情况下继续运行,包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地。

    这种系统的缺点是:虽然一相接地但系统继续在运行,故障回路并不会跳闸,会带着系统的整条母线在运行,从变电站不知道是哪条回路跳闸。图中提到的“小电流接地选线装置”应该是对小电流接地系统的完善,通过它可以选出故障回路。

    高压电力系统中,通常任何设备、装置在投运前都需要调试,尤其是保护设备,不但调试还需要进行非常严格的调试。因为保护设备事关重大,一旦电力系统故障而保护设备不动作,将发生严重的事故。所以你文中提到的“小电流接地保护”一定会调试的。调试方法通常是在CT上加模拟电流,看看保护是否动作或报警。

    至于工程量如何计算,我认为凡是系统图中有“小电流接地选线装置”,就应该算一个“特殊保护装置调试 小电流接地保护”子目。

    另外,我并不懂河北08定额,但从理论角度,应该要套用“特殊保护装置调试 小电流接地保护”子目。

    2014-09-25 19:34:08 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题