• 剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度

    剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度:接头百分率为百分之五十,修正系数是按1.2还是按1.4。再有11G101-1中第70页搭接长度显示为1.2LaE,是否还得乘以修正系数1.4。如果按照1.2LaE,钢筋软件中的计算设置:墙身钢筋搭接长度为什么有按搭接错开百分率和按平法图集计算,这两种怎么选择

    按搭接错开百分率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:请注意一下平法要求是剪力墙的竖筋和水平筋的搭接长度,是不按接头的百分率来考虑的,是统一的按1.2倍的LaE来计算的。图集中明确要求了。

    按平法图集计算

     

    答疑解惑

    2014-09-26 08:59:55 

  • 剪力墙的竖向钢筋搭接修正系数就是1.2,搭接长度为1.2*laE,不用再乘以1.4或1.6了,这个在图集里面有明确标注。

    搭接面积跟抗震等级有关系,但搭接修正系数是跟这个没有关系的

    2014-09-27 11:00:46 

  • 这个你要是设置好了,抗震等级,砼强度及钢筋品种,软件会根据你的设置自动计算搭接长度

    2014-09-26 18:36:58 

  •  

    搭接接头百分率(%)

    <=25(墙、板、基础)

    50(柱、梁)

    100

    修正系数(ζ)

    1.2

    1.4

    1.6

    2014-09-26 08:30:08 

  • 建议您按照平法选定节点图即可。墙体竖向变截面主要是考虑上部钢筋必须插入下层墙体(嵌固),需要注意的是墙体变截面看是中心变还是一边变的问题1.2Lae不可置疑的。接头百分率您不用管了。那是设计理论问题施工没必要去考究的。

    2014-09-26 09:24:21 

  • 现在的剪力墙一般设置为25%,1.2LAE

    2014-09-26 10:25:33 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题