• 有地下室时嵌固部位在什么部位?

    有地下室时嵌固部位在什么部位?为什么软件在算-1层下部柱箍筋加密区时是1/3Hn?而且在算一层底部箍筋加密区也是1/3Hn? -1层底部箍筋加密区应该怎么算?

    嵌固部位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里默认的是基础顶和首层都属于嵌固部位。所以计算柱子箍筋时都是按1/3来计算加密区高度的。按平法要求嵌固部位应该设计人员指定,所以你就要看清楚图纸中说明的要求了,基础顶面如果不是按嵌固部位来设计时,在软件的计算设置里修改一下就可以了。

    加密区

     

    2014-09-26 07:17:18 

  • 有地下室时嵌固部位在什么部位?为什么软件在算-1层下部柱箍筋加密区时是1/3Hn?而且在算一层底部箍筋加密区也是1/3Hn? -1层底部箍筋加密区应该怎么算?绘制基础层构件及绘制各层柱,梁构件,箍筋加密软件可以自动识别,就按软件默认计算。