背着十字架的狼 2014-09-26 11:35:57 | 北京市 其他专业 | 3781查看 2回答
高压电缆试验工程量计算规则的迷惑?
高压进线柜是用的3*150的电缆,高压出现柜用的是1*150的电缆,那么电缆试验工程量是4根吗? 还是1根?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:进线柜的3*150的按照一根计算试验。那1*150的应该是接地吧?不然怎么会用一根,如果在这样就不计算试验。
2014-09-27 09:53:53
-
高压进线柜是用的3*150的电缆,高压出现柜用的是1*150的电缆,那么电缆试验工程量是4根吗? 还是1根?
答:高压电缆试验,不按芯数,不按次数,指按根数,例如进线1根(3*150),出线3根(1*150),高压电缆试验的工程量计算为4根。
2014-09-27 10:49:50