• 高压电缆试验工程量计算规则的迷惑?

    高压进线柜是用的3*150的电缆,高压出现柜用的是1*150的电缆,那么电缆试验工程量是4根吗? 还是1根?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:进线柜的3*150的按照一根计算试验。那1*150的应该是接地吧?不然怎么会用一根,如果在这样就不计算试验。

    2014-09-27 09:53:53 

  • 高压进线柜是用的3*150的电缆,高压出现柜用的是1*150的电缆,那么电缆试验工程量是4根吗? 还是1根?

    答:高压电缆试验,不按芯数,不按次数,指按根数,例如进线1根(3*150),出线3根(1*150),高压电缆试验的工程量计算为4根。

    2014-09-27 10:49:50 