zxfe2008 2013-04-28 21:42:47 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3317查看 3回答
关于算量中,哪些构件需要套 止水螺栓堵洞---山东
1.没有防水要求的剪力墙,都需要套止水螺栓堵洞是吧, 不分内外墙? 2.实际施工中,梁是否也需要对拉螺栓?如果有,一般大家在广联达算量里,梁的定额是否 也套止水螺栓堵洞呢?问题补充:干脆问的直接点吧。 1.地下室挡土墙,我要套的定额是 1. 4-2-30 现浇砼墙 2. 双排外架6米内 3. 胶合板钢支撑 4,. 模板超高 5, 墙竹胶板模板制作 6,对拉螺栓端头处理(挡墙有防水要求,所以螺栓要留着墙里) 7.地下暗室模板拆除增加--工程量是模板面积,还是模板面积/2,(因为外墙属于室外有采光,可以不计算,内侧属于室内可以算) 对于地下其他砼墙,我要套的定额是 1. 4-2-30 现浇砼墙 2. 双排外架6米内 3. 胶合板钢支撑 4,. 模板超高 5, 墙竹胶板模板制作 6,烟补-8止水螺栓堵洞 7.地下暗室模板拆除增加--工程量是模板面积,还是模板面积/2,(因为外墙属于室外有采光,可以不计算,内侧属于室内可以算) 不知道这样全不全,对不对?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有关山东定额烟补-8止水螺栓堵洞工程量是模板面积,定额所说的含不防水面指的是:有防水要求剪力墙的做防水面一面的模板面积和不做防水面一面的模板面积。而不是适用于没有防水要求的剪力墙,更不是没有防水要求的梁。
2013-04-28 22:08:00
-
有防水要求的剪力墙,都需要套止水螺栓堵洞 梁净高超过500需要对拉螺栓
2013-04-28 22:02:33
-
如果没有防水要求的剪力墙,都需要套止水螺栓堵洞是吧, 不分内外墙? ——没有防水要求的,就不计算止水螺栓堵洞
2013-04-29 05:36:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看