• 送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的,那么是由低压配电柜出

    送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的, 那么是由低压配电柜出几个回路就是几个调试吗?如下图要算10个调试吗

    配电柜

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的, 那么是由低压配电柜出几个回路就是几个调试吗?如下图要算10个调试吗,按不同回路的配电箱(柜)数量计算。

    2014-09-27 15:40:47 

  • 按断路器为准一个断路器为一个系统。

    2014-09-27 05:54:22 

  • 不对,看看电气调整试验定额说明

    2014-09-28 15:41:35 

  • 不能按照配电箱数量计算,应该按低压柜出线数量计算,引出几条电缆有几个系统的调试。低压柜内部有备用线路的断路器,就不能算作系统调试。

    2017-06-20 16:05:57 