竹迹 2014-09-27 08:59:39 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1168查看 1回答
地下室大开挖
地下室的底板基础底标高是-4.35m,室外地坪标高是-0.15,承台顶面标高是-3.9m,地下室底板的顶面标高是-3.9m,地下室底板外扩400,请问这些要怎么分开挖土方,地下室的大开挖工作面宽度、放坡系数是多少,需要挡土板吗?其他的承台从哪里开始挖起,求助,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大开挖是计算到底板基础的底标高,及-4.35位置,深度就是扣减室外标高后是4.2米了。基槽开挖是由-4.35以下的基础开挖,工作面和放坡,这需要看设计或施工方案,如果设计或施工方案都没有要求时,就要办相应的确认手续,如签证。会议纪要等等。
2014-09-28 10:27:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看