• 跨版受力筋与板面筋重合问题

    现浇板标注为双层双向筋c10-150,但上部有标注c8-200通常跨版受力筋,此时这个跨版筋是替代面筋还是增设或是隔一布一?(11g第40页所解释的隔一布一是针对于非贯通筋,不太适合这个吧)

    非贯通筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在还没有其它方面的修改内容之前,还是要按要求进行布置钢筋,平面标注的实质上是附加钢筋。这样在施工布置钢筋时,它们之间是错开的,也就是隔一布一的方式放置钢筋。



    双层双向


    2014-09-29 16:53:45 

  • 是否这样设置,有疑问提议应咨询设计,合理否设计确定

    2014-09-28 13:56:37 

  • 跨板受力筋与板筋不冲突,板筋和跨板受力筋都按照图纸的直径和布置范围布置即可

    2014-09-29 11:16:48 

  • 看你截图分析红圈类和左边横向钢筋可以视为面筋只不过单边延伸板外1000,建议您软件操作:1、双层双向布置钢筋后点击分别点击钢筋属性加长即可;2、先布置板底钢筋然后上部定义跨板钢筋信息布置钢筋(注意分布筋不要输入);总之灵活运用可变通处理达到算量目的

    2014-09-30 07:49:46 

  • 你好,按说明布置就应该是隔一布一。最好是问设计一下。

    2014-09-30 07:55:12 

  • 答疑解惑

    2014-10-03 12:24:32 