• 请问埋地穿线管挖填土方计算公式

    请问埋地的穿线管SC50,长16米,覆土层-0.2米。。请问这个计算公式我能不能借用给排水的埋地管挖填土方的计算公式呢:管沟长度*公称直径+工作面*深度,即管沟长度16m*宽0.05+工作面*深0.2米,请问可以这样算吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    埋地的穿线管,可以借用给排水的埋地管挖填土,但是没必要完全按照所给的尺寸计算。在一个埋深0.2米起不到保护管线的作用。

    2013-04-28 16:07:37 

  • 埋地的穿线管SC50,长16米,覆土层-0.2米。。请问这个计算公式我能不能借用给排水的埋地管挖填土方的计算公式呢:管沟长度*公称直径+工作面*深度,即管沟长度16m*宽0.05+工作面*深0.2米,请问可以这样算吗?可以这样计算,深度0.2米是否设计深度;电线管深度0.2米是不符合规范要求的。