• 关于梁吊筋的问题。

    关于梁吊筋的问题,有两种情况: 1、当次梁位于主梁端ln/3的范围时,那么吊筋平直段的长度为20d。 2、当次梁位于主梁中ln/3的范围时,那么吊筋平直段的长度为10d。 但软件区分不了这两种情况,而是一概的默认为20d,请问各位老师们是怎么处理的,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:没有好的办法。软件里只能统一一种做法。选择上要改为10D的那些梁,在属性里的工程设置里把20D改为10D。如果一根梁里有两个做法,只能一个个的修改了。

    平直段

    2013-04-28 10:01:50 

  • 按照平法11G-101,P87页,梁吊筋平直段只有20d,角度分为45,60依据梁高800区分。

    次梁

    2013-04-28 10:45:01 