YT101M 2014-09-29 11:04:43 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1307查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 225580 被赞: 42252
可以在剪力墙属性的其它钢筋编辑,但我习惯为了便于导入图形,是布置上异型梁,然后钢筋就是在梁属性的其它箍筋中编辑。
2014-09-30 09:32:13
筏板的交接
在这个工程有横向筏板和纵向筏板,在交界处的钢筋需要重复布置,有上下两层钢筋问题补充:交接处应该如何布置钢筋
GXZ老师,你是专家,一直来在服务新干线都看到您回答问题。
首先,我刚刚说的这个2300的筏板,可以说是桩承台,一个面积达到300平方的大承台,我之所以用筏板来画,因为这个大承台的面筋和底筋,钢筋是按两个轴网布置,交接处有一个互锚la,若用承台话,无法达到这个要求。请问大神,我如果用筏板主筋来布置,我已经设置底筋弯起20d,但是他跟500厚底板交接处,底筋还是伸上来,请问如何处理
求砌体拉结筋民砌体加筋
结构图中说1.凡柱与砌体的联结均要沿钢筋砼墙、柱高每500预留2A6伸入砌体1000,端部加弯钩?2.砌体转角处,纵横墙交接处,应相互搭砌,交接处不能搭砌时,拉结2A6-500 我想问的是,1、第一个说明是砌体拉结筋,第二个是砌体加筋,对吗? 2、第一种、第二种砌体拉结筋,在广联达中应该怎么设置? 3、他只说遇到柱,那如果遇到构造柱也要设置吗? 4、另外如果T形的,两边是外墙,中间墙是内墙,那钢筋应该怎么设置? 5.我使用自动生成砌体加筋的时候,有L T 十 一字开遇到柱和遇到构造柱,两种,是不是在这里面设置了,就不用在别的地方设置砌体加筋了? 6.求配上图最好,非常感谢(100分),!都快被砌体加筋搞崩溃了
如何修改筏板变截面节点使之达到施工图要求?
我遇到的问题如下: 施工图纸在主楼与裙楼交界处,主楼钢筋只伸到主楼筏板边弯起12d,裙楼筏板钢筋伸入主楼筏板内锚固,如图1; 而我按照变截面筏板做法处理,所选节点与施工图要求不符,如图2。如此则引起钢筋量差,请问应如何修改软件设置达到施工图要求?问题补充:通过与客服交流,学得方法如下: 首先画好主楼筏板布置好钢筋且汇总计算,然后锁定主楼筏板钢筋,再画裙楼筏板及钢筋,斜面的裙楼钢筋只能在编辑钢筋状态下的表格中手动添加。 我个人觉得这个办法基本能解决我提出的问题。 如果哪位老师有更好的办法,请指教,供我学习,谢谢。