城雪琪 2013-04-27 10:38:13 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 524查看 5回答
板内钢筋问题
图纸说明中“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”这句话怎么理解? 是不是首层的120mm厚的板也这样布置钢筋?还是只有最顶层的那一层才能布置双向钢筋网片A6@200? 楼板盖筋是不是就是板负筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明中“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”这句话怎么理解?【用温度筋定义】 是不是首层的120mm厚的板也这样布置钢筋?还是只有最顶层的那一层才能布置双向钢筋网片A6@200?【说明中,没有说在顶层,那么其它楼层都要设置】 楼板盖筋是不是就是板负筋?【是的,A6@200与负筋搭接】
2013-04-27 10:42:34
-
“上部配双向”就是面积钢筋的纵横,至于盖筋就不好理解,应该是某地的的叫法,个人认为可以不去理会它。
2013-04-27 10:41:23
-
如果没有地下室,首层板不用布筋;盖筋就是指支座负筋
2013-04-27 10:58:16
-
图纸说明中“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”这句话怎么理解? 是不是首层的120mm厚的板也这样布置钢筋?还是只有最顶层的那一层才能布置双向钢筋网片A6@200? 楼板盖筋是不是就是板负筋? 我的回答:图纸说明中“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”这句话板面两个方向的钢筋要与板边的负筋搭接;首层的120mm厚的板也要这样布置钢筋;“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”;楼板盖筋就是板负筋。
2013-04-27 11:32:05
-
图纸说明中“板厚大于、等于120mm的楼板上部配双向钢筋网片A6@200与楼板盖筋搭接”这句话怎么理解? 就是设置温度钢筋。 是不是首层的120mm厚的板也这样布置钢筋?还是只有最顶层的那一层才能布置双向钢筋网片A6@200? 按图纸的说明每层都应设置温度筋。 楼板盖筋是不是就是板负筋? 就是板的负筋。
2013-04-27 13:06:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看