• 插座回路平线和支线不同在施工时具体是怎么施工的?

    图纸上说明插座回路平线是BV-3*4,到插座的支线是BV2.5,敷设方式沿地,在实际施工时有这样的情况吗?用接线盒吗?沿地敷设不是无法使用接线盒吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上说明插座回路平线是BV-3*4,到插座的支线是BV2.5,敷设方式沿地,在实际施工时有这样的情况吗?用接线盒吗?沿地敷设不是无法使用接线盒吗?水平线路为BV-3*4,到插座的分支垂直线用BV2.5的,插座一般距地0.3米,水平线路沿地面敷设,接线盒可以敷设在墙底部位置。

    2014-09-29 22:01:31 

  • 在楼层板底或板上垂直墙面布置接线盒

    2014-09-29 21:39:24 

  • BV-3*4的线到第一个插座,第一个插座到其他插座为BV-3*2.5的线,不需要插座。

    2014-09-29 21:41:05 