• 钢筋翻样疑问

    1.基础梁-1米。上面有剪力墙,墙高3米。 不管我怎么设置模数,墙上的垂直钢筋就是不能翻样成一根4米的多直接贯通,非要一个1米多的一个2米的多的,太纠结了。 2.在基础梁里面,实际施工的时候,梁内的钢筋都是直螺纹锚固在柱里面的。不是什么跨中,1/3跨什么的。这个在软件中可以实现吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 第一个问题只要在剪力墙的属性编辑器里如下图设置,汇总计算后墙垂直筋就是一根通长钢筋了。 第二页问题在计算设置里如下图设置,基础梁的纵筋连接就不分位置了。

    翻样

    钢筋翻样

    2013-04-21 17:18:17 

  • 多看视频会有帮助,

    2013-04-21 19:52:04 

  • 定义完墙构件厚在其他属性里面有个插进设置 是软件默认的,要想成整根的钢筋必须把 设置插筋改为纵筋锚固,然后画图,汇总计算,钢筋三维

    2013-04-21 16:09:23 

  • 在基础上面的一层(地下室层)定义并定义剪力墙,在 纵筋构造 中选择 纵筋锚固 就能实现,在基础层上部没有搭接了。 基础梁和楼层框架梁的受力正好相反,只有正确设置,就会有正确的计算结果。