• 给水管保温厚度应是多少

    这个图说的 我的给水管保温层厚度应该取30 还是20 这两个厚度的区别是什么

    保温层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防冻管采用30mm,防结露采用20mm。

    看图

    厚度

     

    2014-09-30 11:04:53 

  • 两个厚度都要用的,需要供暖的地方需防结露保温20mm,其他地方都是30mm。

    2014-09-30 11:05:27 

  • 支持楼上解释

    2014-09-30 14:53:35 

  • 除了地下车库坡道附近的管道作伴热管外,其他位置采暖房间的管道20mm厚防结露保温,不采暖房间和地下车库做伴热管道之外的做30mm厚的防冻保温。

    2014-09-30 16:59:31 

  •       这个图说的 我的给水管保温层厚度应该取30 不是取20的, 这两个厚度的区别是保温作用不一样,防结露给水管保温厚度是20的。

    2014-09-30 11:02:40 

  • 说明中已有厚度的位置说明,地上部分采暖环境内的给水及消防、喷淋管道,管井及吊顶内的排水管,需要考虑结露,厚度按20厚,其他的按30厚

    2014-09-30 11:07:58 