私念 2014-09-30 16:04:46 | 四川省 安装 | 2747查看 3回答
请问消防的强电要算那些工程量
请问消防中的 强电部分要算哪些工程量呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:你这是电照图纸,消防在电照图中一般仅预留电源。在报警图纸中需要计算各种消防器具、箱盘以及回路的导管、线缆,和电照差不多,无非需要在消防专业下识别。
2014-10-02 08:16:45
-
消防强电一般包括:应急照明和疏散指示系统、通风和防排烟风机配电、消防泵房水泵配电、消防水箱间水泵配电;具体得看和对方怎么谈的,怎么划分的施工界限,没有硬性规定
2014-10-07 12:15:31
-
有些应急照明系统会归纳到消防里面 这部分算消防里面的强电
2014-10-07 11:17:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看