不懂 2014-10-01 12:24:04 | 重庆市 市政 | 2834查看 2回答
雨水箅到检查井那一小段管道土石方如何计算?
如何计算? 是不是一般雨水箅到检查井那一小段基本都不深基本都在“道路基层”范围,所以不存在土方问题? 假如要考虑土方,300的砼管,图纸没写什么基础,也没截面大样,那按照多深来计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如何计算? 是不是一般雨水箅到检查井那一小段基本都不深基本都在“道路基层”范围,所以不存在土方问题?
不是,检查井的深度应该是随管的深度的,你看一下这个砼管的起点的标高是多少,然后按多少找坡,能找到管在这个位置的深度,你检查井要在管的下方才行的,不可能都在路基范围内,路基太浅了,深一般最少有一米深。
假如要考虑土方,300的砼管,图纸没写什么基础,也没截面大样,那按照多深来计算?
这个还要是找到管的深度,图纸上应该有说明的,你找一下,就是没说明,肯定在管的某一端有个标高,然后有坡度的,可以计算出管标高的。
2014-10-03 07:58:08
-
雨水口连接管300的一般情况下是根据图集计算的,而该连接管的挖方深度一般是根据雨水口的深度计算,一般都是路面结构层做完之后反开挖做雨水管
2014-10-03 10:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看