• 请教一个钢筋标注的问题,实在理解不了!!!

    请教一下图纸上的⑨ ⑩钢筋是怎么理解的,Φ810/12@100 这个是什么意思??

    标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图和材料表看⑨ ⑩钢筋是板筋靠边缘位置向上弯起,长度图中已经给出,应该是B10/B12@100吧,钢筋按B10每200和B12每200间隔布置(及B10和B12不同种钢筋之间间距100)。

    2014-10-04 21:58:17 

  • 你的图看不清楚。⑨ ⑩钢筋是竖板的弯起钢筋,Φ810/12@100 这个可能标注错误,咨询一下设计。

    2014-10-04 19:31:42 

  • ⑨ ⑩表示板有竖向弯起,其实就是⑨ ⑩这样钢筋弯起表示

     

    Φ810/12@100 应该是你图纸错了 可能是Φ8/10/12@100 表示Φ8 Φ10 Φ12 间距是100的放筋

    2014-10-04 20:18:07 

  • 看看材料表中6980是B10钢筋,7050是B12钢筋。

    2014-10-04 21:12:14 

  • ⑨ ⑩钢筋是板筋靠边缘位置向上弯起,长度图中已经给出,图中没看到Φ810/12@100 ,应该是B10/12@100吧,钢筋按b10-200和b12间距200间隔布置(及B10和B12不同种钢筋之间间距100,池壁侧墙根部钢筋加强)。

    2014-10-04 20:31:08 