• 钢筋搭接长度问题,请教各位前辈

    筏板钢筋采用C16-150双层双向布置,筏板混凝土等级为C30,设计要求位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:梁类,板类及墙类构件不宜大于25%,请问钢筋的搭接长度是多少? 另外,筏板的顶部和底部钢筋是受拉钢筋吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 筏板基础的底筋和面筋是按受力钢筋来考虑的,搭接百分率按25%,修改系数是1。2倍基本锚固长度为35d,所以搭接长度=1.2*35d=1.2*35*16=672mm.

    2014-10-05 14:47:34 

  •  看过贵州定额。钢筋混凝土章节就表明搭接是不用计算的。重庆定额就要求计算搭接了。

     筏板问题不太清楚。基础梁倒是底部钢筋受力。

    2014-10-05 10:39:09 

  • 应该看图集的,请查看11G101图集

    双向布置

    2014-10-05 19:19:12 

  • 钢筋的搭接长度,查看11G101图集,一般是30-50倍钢筋直径。筏板的顶部钢筋是受压钢筋,底部钢筋是受拉钢筋。

    2014-10-05 08:59:31 

  • 这个问题昨晚也看到,这可能你需要查看当地定额规则,及搭接是否可以计算的事情,一般是不能计算的,它是已经并入的钢筋制作加工的合理损耗。你所描述的内容是设计对施工方式的要求。

    2014-10-05 08:49:12 

  • 你好:按照你给出的条件可以计算到搭接长度。已知条件是:C30 、C16-150、筏板钢筋(属于非抗震的)、搭接接头面积百分率25%。=35*16*1.2=672。

    筏板的顶部和底部钢筋都是受拉的钢筋来考虑的。具体的应该是局部受拉、局部受压按受力的位置来区分的。

    2014-10-05 08:58:49 