jinput 2013-04-27 06:52:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1637查看 4回答
梁的一排和二排钢筋取Ln/3、Ln/4和1500中的大值
梁的一排钢筋取,Ln/3和1500中的大值, 梁的二排钢筋取,Ln/4和1500中的大值,这个情况如何处理问题补充:这个梁不是一根是这样的,是整幢楼都是这样设计的 设计说明是:当梁支座负筋截断长度ln/(3~4)≤1500时,应按1500取值
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以按下图的格式输入:max(Ln/3,1500)和max(Ln/4,1500)。 汇总计算后,可以从编辑钢筋中查看钢筋的计算量,是按两者的大值进行计算的。
2013-04-27 08:23:53
-
梁的一排钢筋取,Ln/3和1500中的大值, 梁的二排钢筋取,Ln/4和1500中的大值,这个情况如何处理 【前者还是软件的默认值,至于后者1500,首先要根据梁的净跨判断好一排筋净跨是否小于4500、二排筋的梁净跨是否小于6000,根据条件需要设置1500。就要在原位标注的表格里输入,格式如下:6B25 4/2-LN/3/1500、4B25/2B20-LN/3/1500、4B25-1500】 如果是整幢楼,就在计算设置里设置
2013-04-27 07:30:35
-
汇总后编辑钢筋处理。
2013-04-27 06:54:00
-
你好! 这个可以在计算设置里设置的,如下图:
2013-04-27 09:12:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看