• 基础梁上通筋原位标注

    图上集中标注基础梁有5跨,而在第3,4,5跨分别有集中标注,这样该如何处理? 是新建构件还是原位标注? 原位标注的话上通筋怎么修改??

    新建构件

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图上集中标注基础梁有5跨,而在第3,4,5跨分别有集中标注,这样该如何处理? 是新建构件还是原位标注? 原位标注的话上通筋怎么修改??

    图上集中标注基础梁有5跨,而在第3、4、5跨分别有集中标注,在3、4、5跨中的“集中标注”相当于原位标注,所以你把3、4、5跨中的集中标注在对应的原位标注表格中的对应栏内分别输入对应的钢筋信息即可。如第二幅截图中,在对应的跨中的原位标注的表格里的截面栏中输入750*900,在箍筋栏中输入C10@200(4),下部钢筋栏中输入6C25,上部钢筋栏中输入8C25,梁标高栏中再按截图中的标高输入即可.

    2014-10-05 14:54:50 

  • 有集中标注的修改集中标注,没有的都是原位标注,不要修改。

    2014-10-05 07:05:04 