• 关于钢筋的绑扎搭接长度问题

    如图。这是个剪力墙,举例左边两根竖直钢筋,上面是C14-200,下面是C16-200,他们在三分之一跨中处搭接,如果LAE按36d计算的话,搭接长度就是1.4*36*14.但是我如果要手算,因为三分之一跨中很长,在这个范围内哪里搭都行,我如何知道不搭接处的长度?因为钢筋直径不同,又不能算一个竖直的通长加上一个搭接长度,我是不是应该C14-200的钢筋按三分之一跨加上搭接的Ll,C16-200长度也是三分之一跨加搭接的Ll计算?求大神解答!

    绑扎搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,最近也在研究钢筋手算问题,一块研究研究只是自己的见解,你可以参考参考。

    首先看图纸感觉你这个属于地下室外墙竖向钢筋构造,在11G101-1  P70页有详细的说明做法等。

    再根据图纸分析,抛开什么搭接接头面积百分率问题,按你的思路来想,其实没必要那么纠结除了搭接长度外的1/3跨内没有搭接的长度。

    我是这么考虑的,只考虑外侧竖向钢筋。既然C16和C14的搭接同样都在1/3跨中,暂且都100%搭接接头,那么他们应该都在这跨内的中间同一部位搭接,按跨度即层高3130mm来计算,用3130 - 搭接长度即(1.4*36*14=705.6)=2424.4mm,按100%搭接的话,那么C14和C16的非搭接长度应该各平分2424.4mm即各为1212.2mm。

    那么C14的单根长度为:600+1212.2+705.6=2517.8mm

    C16的单根长度为:1212.2+705.6=1917.8mm

    即使是按常见的50%搭接接头面积百分率,那么C14和C16之间也只是一长一短来布置,其平均长度也是如此。

    其实想想也就是平分了整垮的长度加各搭接长度。

    电脑截图不方便,希望能帮到你,可以讨论下。

    2014-10-08 09:21:34 

  • 关于钢筋的绑扎搭接长度问题

    答:这与抗震等级和搭接率有关的。按小直径计算的。与混凝土强度等级有关的。还有系数调整值的。不是你的36D问题。按软件设置即可。今天下午我也算过软件中的C30,一级抗震,25%错开搭接率。结果是49.2D。向上取整为50D。对应软件的50D。(剪力墙)

    通长

     

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

     

     

    2014-10-07 21:11:03 