城市稻草人 2014-10-09 10:02:37 | 河南省 安装 | 1429查看 1回答
安装通风空调问题,谢谢!
问题一:图一X方向的出风口位置没有给风管的尺寸,怎么算?是按风口尺寸计算吗? 问题二:图一中X方向中间圆管部分尺寸按什么算?图中也未给。天圆过渡部分按尺寸大的算?也就是按图中矩形风管尺寸计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:图一X方向的出风口位置没有给风管的尺寸,怎么算?是按风口尺寸计算吗?
不是的,这是风管规格一致,和右边的风管完全相同,按照1000*400计算。
问题二:图一中X方向中间圆管部分尺寸按什么算?图中也未给。天圆过渡部分按尺寸大的算?也就是按图中矩形风管尺寸计算?
圆管部分属于排风机,属于设备所占长度,不用计算风管的。
接头部分按照风管尺寸计算即可。
2014-10-09 10:24:08