18679187535 2014-10-09 11:41:03 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 946查看 1回答
有关于柱子的问题
我这个工程是一个单层厂房,桩基础,。问题1,、请看图一、承台顶标高-0.5m,承台高450,基础梁顶标高-0.5m,梁高600,这样梁底不就有150没有搭接到承台中悬空了,现场不可能会这样做的啊。难道会直接通过桩?把梁的钢筋锚入桩中? 问题2.请看截图二、三图纸上柱子标注为DZ,是否应按端柱定义?标高桩顶标高(-0.85m)~0.2M,我按标注信息定义好然后绘制完,计算图元后提示直筋长度为0,我把属性中的其他属性里的计算设置第27条中露出长度改为0后汇总计算。编辑钢筋信息看到为什么B边纵筋1与B边纵筋2长度会出现不一样?H边纵筋、角筋都出现这样的问题这是什么呢? 问题3.请看截图四、该DZ只有桩顶至-0.2m有,然后上面都砌墙至1m标高,那么柱不应该还有露出钢筋,不是应该像顶层一样封闭吗?这该如何设置啊? 非常期待您能帮我解决这些问题,十分感谢!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我这个工程是一个单层厂房,桩基础,。问题1,、请看图一、承台顶标高-0.5m,承台高450,基础梁顶标高-0.5m,梁高600,这样梁底不就有150没有搭接到承台中悬空了,现场不可能会这样做的啊。难道会直接通过桩?【这样的标高基础梁是要通过桩】把梁的钢筋锚入桩中?问题2.请看截图二、三图纸上柱子标注为DZ,是否应按端柱定义?【用框架柱定义】标高桩顶标高(-0.85m)~0.2M,我按标注信息定义好然后绘制完,计算图元后提示直筋长度为0,我把属性中的其他属性里的计算设置第27条中露出长度改为0后汇总计算。编辑钢筋信息看到为什么B边纵筋1与B边纵筋2长度会出现不一样?H边纵筋、角筋都出现这样的问题这是什么呢?问题3.请看截图四、该DZ只有桩顶至-0.2m有,然后上面都砌墙至1m标高,那么柱不应该还有露出钢筋,不是应该像顶层一样封闭吗?【因为梁与承台的底标高不一致,软件计算的垂直钢筋会按照有低的按低的计算,当有梁的位置就长些,相差应该是150。
2014-10-09 14:50:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看