Enjoy 2014-10-09 14:39:01 | 湖北省 安装 | 1381查看 1回答
关于照明线路计算的问题(火、零、控制线、保护线)
1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?长度分别算到哪里? 2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,长度分别算至哪里? 3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5? 4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?长度分别算到哪里? 答:图中配管有错误,按规范应该先配管至电扇接线盒,然后接线盒至风扇开关。开关至电扇3根线,长度从开关至风扇中心处
2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,长度分别算至哪里?答:错误依旧相同,但是四孔开关单独配管至灯盘,配管中2根线,一根到开关的火线,一根到灯的控制线。
3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?答:是的。
所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5?不是,因为配管都是开关单独至风扇或灯 的,所以管内就线数量不需要更改。
4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?都是要算两边的,是的,都一样
2014-10-11 16:28:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看