• 关于照明线路计算的问题(火、零、控制线、保护线)

    1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?长度分别算到哪里? 2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,长度分别算至哪里? 3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5? 4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?

    左下角

    弱电

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、截图中开关到绿色电扇有哪几根线?长度分别算到哪里? 答:图中配管有错误,按规范应该先配管至电扇接线盒,然后接线盒至风扇开关。开关至电扇3根线,长度从开关至风扇中心处

    2、左下角的四控开关到灯盘有哪几根线,长度分别算至哪里?答:错误依旧相同,但是四孔开关单独配管至灯盘,配管中2根线,一根到开关的火线,一根到灯的控制线。

    3、第二张截图中,2bv2.5+1bv1.5是不是指,火线或者零线,pe线是由这三根bv线组成的?答:是的。

         所以我在算工程量的时候,如果有一火一零一pe线,就有6bv2.5+3bv1.5?不是,因为配管都是开关单独至风扇或灯     的,所以管内就线数量不需要更改。

     4、第三张截图中,插座引上/引下 ,长度算两遍吗?这两种情况都是算两遍?除了插座开关,像网络插座电话插座弱电的也跟这一样吗?都是要算两边的,是的,都一样