看图片为什么一个清单为什么需要套两次电力电缆的定额,谢谢!!~
看图片为什么一个清单为什么需要套两次电力电缆的定额,谢谢!!~这是别人套的,我不能理解。如果是错误的,请问正确的应该怎么套!~多谢了!!~
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
其实吧,大家都没错。市场上也有单芯的,也有多芯的,不过如果是多芯的话,那这个截面积有点大,不好施工,所以现场就采用单芯施工,也就单芯套预算了。单芯就换算再乘系数也差不多。
2014-10-14 09:38:25
-
人家套的是对的,矿物质电缆有别于我们常用的YJV或VV电缆
2014-10-12 15:53:09
-
电缆头是对的,电缆是错的,4*150+1*70是一根电缆,只能套一次4-707,具体的可以百度下组成。供参考。
赞同你的理解正确。应该套4-713.定额说明,有三芯及以上的,截面积不同的换算系数,这个是大于35的,换算系数是1(没记错的话).就不必换算了。
2014-10-10 15:18:13
-
太搞笑了。BBTRZ -1000-150单芯电缆4根与BBTRZ -1000-70单芯电缆1根,在市场上是可以买到的,这样施工预算的话也没错也。
2014-10-10 16:32:04
-
这样套是错的,他把电缆分开套的,这个电缆是一根线不能按截面分开,所以只套电力电缆敷设,截面尺寸按最大截面尺寸来就行
2014-10-10 15:55:56
-
防火矿物电缆一芯就是1根,五芯按5根计算,4根150的,1根70的;电缆头和电缆套的预算是正确的。
2014-10-11 07:45:34
-
我觉得这样套错误的,这样使人工费相当于了穿5根电缆的人工,是5芯电缆的5倍。应该套3芯及3芯以上*1.3系数来计算电缆,毕竟4*150+1*70是一根电缆,发生人工材一次,如果要以5根来算,那么清单的表述和设计就出现错误了。
2014-10-11 14:07:44
-
是错误的,这是一根五芯电缆,套150以内即可,而且工程量乘以4。
2021-03-16 16:47:30