吉林长春市--李连河 2013-04-21 16:51:13 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 424查看 4回答
框架梁下有连梁,剪力墙,这样画图对不对?
因剪力墙Q2标在连梁处,不知道咱弄了? 以下三个输入绘制,谢谢各位老师的指点,看那个对?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第 3 个图片是对的,因为该结构剪力墙很少,估计没有配置暗梁,所以框架梁替代了暗梁
2013-04-22 10:55:19
-
紫色代表剪力墙,你所说的部位是没有框架梁的,只有连梁,只是该部位的连梁有点特殊,有支座附加钢筋,支座附加筋你可以在其它箍筋里输入,箍筋图号你选1,箍筋信息你天几根多大规格级别钢筋,图形L改为你计算出来的负筋长度就好了
2013-04-21 17:31:21
-
从你图片上看,右边的框架梁在剪力墙顶是没有的,一般也是不会有框架梁。
2013-04-21 16:53:40
-
建议咨询设计人员,请设计者给出准确的详解
2013-04-21 16:58:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看