• 受力筋方向布置

    非垂直水平板上布置受力筋该怎么布置??如下图,其受力筋都是按照X,y方向布置的 但是的出来的钢筋量不同,请问该怎么布置?

    坡屋顶

    两块

    问题补充:这两个板都是水平板,不是坡屋顶。这两块板的面积一样出来的钢筋量不一样??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从您截图分析:您的两块板应该是面筋。无论板的面筋或是底筋布置必须遵循设计图示钢筋线的布置。也就是钢筋应和板边方向平行与垂直。您的上边板布筋应该是面筋但您布置的是底筋(布筋的方式是正确的)下边板也是面筋您布置是底筋(布筋方式错误)应该与板边平行与垂直。

    2014-10-11 09:04:10 

  • 用其他方式中的平行板边布置就可以了。

     

    答疑解惑

     

    2014-10-10 17:42:23 

  • 这二块板所在的轴网应该是不同的二个轴网,查下斜的板所在的轴网编号,如果是轴网2时,在布置X/Y受力筋时,在参考轴网项中就选择轴网2再进行布置就可以。