• 金属构件接地问题

    如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是否还需要做接地,屋顶的风机接地的话是算跨接线多少处还是算接地母线多少米呢。还是都得算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    金属构件时必须连接接地的,屋面风机也要跨接处理的,用跨接线处理。

    如果有连接的母线(扁钢或圆钢),应当按实际使用(或设计要求的)材质计算后套母线子目计算。

    2014-10-11 17:22:58 

  • 如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是 还需要做接地的,屋顶的风机接地的话是算跨接线多少处;

    2014-10-11 17:20:28 

  • 如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是需要做接地,是按金属构件接地计算,工程量按“处”计算,套接地跨接定额子目。 屋顶的风机接地的话是算接地母线多少米,套室外接地母线敷设定额。

    2014-10-11 19:03:24 

  • 都得做,用多少扁钢,或电线计算实际工程量,再算多少处跨接点。

    2014-10-11 19:39:19 

  • 外墙金属门窗需要接地

    屋顶风机接地按接地母线计算按延长米计算

    2014-10-12 05:06:17 

  • 金属外窗需要接地,屋面风机的接地母线按实际延长米计算。

    2014-10-12 06:21:29 

  •  你好:外墙的金属门窗是否接地要看门窗的安装高度,规范规定30米以下的不做接地。需要接地的金属门窗应套钢铝窗接地子母。屋顶风机套户内接地子母,不可套户外接地子母,因为户外接地子母包括了土方的挖填工程量。

    2014-10-12 07:31:24 