• 集水坑与柱墩钢筋的扣减

    如图所示的集水坑与柱墩的位置关系,汇总查看三维后,发现集水坑钢筋在柱墩内部也会有,这和现场不一样,现在的集水坑钢筋只摆放在了两个柱墩中间,请问是软件设置有错还是现场施工有误?

    柱墩

    位置关系

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示的集水坑与柱墩的位置关系,汇总查看三维后,发现集水坑钢筋在柱墩内部也会有,这和现场不一样,现在的集水坑钢筋只摆放在了两个柱墩中间,请问是软件设置有错还是现场施工有误?

    答:你的集水坑设置超长度了吧,定义短一点,到承台边就可以了,(设计要求进入承台者除外)。

     

    广联达服务新干线

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

    2014-10-11 17:29:03 

  • 如图所示的集水坑与柱墩的位置关系,汇总查看三维后,发现集水坑钢筋在柱墩内部也会有,这和现场不一样,现在的集水坑钢筋只摆放在了两个柱墩中间, 是软件设置有错;

    2014-10-11 17:21:45 

  • 从图上看,还是你设置出现问题,与实际的图纸不符。

    2014-10-11 18:23:53 