心酸的萝卜 2014-10-12 17:19:29 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 760查看 2回答
自动生成吊筋的情况
如图所示,1图梁:L35(2) 250*500,2图梁:L6(12) 250*600,没有原味标注的变截面,支座设置也是对的,三维也可以看到两根梁有高差,按照4图的方法设置自动生成吊筋、次梁加筋后,这两根梁的交叉位置为什么会生成呢?问题补充:在自动生成吊筋截面我故意没有填写吊筋信息,因为我只想生成次梁加筋,所以麻烦大神别在意那个位置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动生成附加箍筋不准确,只有在原位标注的表格里输入最保险
2014-10-15 08:50:59
-
如果只是想生成次梁加筋
可以在计算设置内设置的,没有必要在这里设置的
2014-10-14 17:57:45