• 消防管道连接问题

    请问消防管道(喷淋系统和消火栓系统)的连接在不同的管径采用说明连接,设计图纸上“6.1 消防管材: 6.1.1消火栓系统给水管一般采用内外壁热浸镀锌无缝钢管或内外壁热浸镀锌钢管,连接方式采用丝扣连接、法兰连接或沟槽式机械配管连接。 6.1.2自动喷水灭火系统给水管一般采用内外壁热浸锌钢管或内外壁热浸锌无缝钢管,采用丝扣连接或沟槽式机械配管连接。 6.1.3 气体消防灭火系统管道一般采用内外壁热浸锌无缝钢管,丝扣连接或法兰连接。”是这样写的,在那种管径采用说明连接,有没有这方面的规定或者规范,请高手指点哈!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • DN100及以下采用丝扣连接。DN100以上采用沟槽或者法兰连接。