• 刚性防水套管用不用比管道管径大两号

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 刚性防水套管需要比管道管径大两号


    2014-10-14 09:06:44 

  • 刚性防水套管用不用比管道管径大两号

    一般是计算一下 套管内径略大于管道外径即可。

    2014-10-14 09:14:21 

  • 如果你是施工,那是要扩大2号的,不然你的管子怎么从套管里穿过,例如DN100钢管,刚性防水套管要用DN150。但如果你是做预决算,那么套管规格不做调整,列如,DN100管子就用DN100的刚性防水套管子目,因为刚性防水套管中主材为“焊接钢管”按KG算,已经做出调整。

    2014-10-14 09:11:25 

  • 防水套管一般设计说明中应该规定,一般都是DN100以内的大两号,DN100以上的大一号就行了

    2014-10-14 09:21:41 

  • 刚性防水套管用不用比管道管径大两号

     

    当然要大的,这个按照设计进行选用,一般小管径的,如DN50一下的都是大两个型号。

     

    大管径的一般大一个型号就行,

     

    供你参考使用

    2014-10-14 10:26:27 

  • 制作加工时,按大二个型号做套管。套定额子目时,按管道直径套。

    2014-10-14 15:12:59 

  • 刚性防水套管需要比管道管径大两号

    2020-05-15 13:33:18 