xiangzi 2014-10-15 11:13:35 | 海南省 其他专业 | 3820查看 4回答
控制电缆终端头
如图,接线箱到K1输入模块,及K1到烟感探头之间等,这之间的控制电缆需要计算电缆终端头吗? 如果考虑终端头, 是不是每一段电缆要再加终端头预留量?请老师结合定额及施工现场实际情况解答,谢谢!问题补充:错了, 这不是控制电缆,而是RVS-2X1.5+RV-2X2.5
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防自动报警工程的信号线不会使用控制电缆,设计都是RVS一类的双绞线。所以连接探头、模块不需要计算电缆头。请仔细查看导线型号。
2014-10-15 14:22:07
-
接线箱到K1输入模块,及K1到烟感探头之间等,这之间的控制电缆 一般不需要计算电缆终端头的;而且 电缆计算 也不要再加终端头预留量的,这些预留量 是包含在定额项目中的;
2014-10-15 11:37:19
-
如图,接线箱到K1输入模块,及K1到烟感探头之间等,这之间的控制电缆需要计算电缆终端头吗? 如果考虑终端头, 是不是每一段电缆要再加终端头预留量?请老师结合定额及施工现场实际情况解答,谢谢!
你好,需要计算,按每段电缆2个电缆终端头计量。
2014-10-15 12:52:18
-
需要计算,按每段控制电缆2个控制电缆终端头计量,控制电缆头不计算预留长度。
2014-10-15 13:04:41